工业企业噪声治理  

 

热交换站降噪措施


发布时间:2013-4-22 浏览次数:1406

热交换站主要噪声来源为水泵、循环管和阀门的噪声,以水泵噪声为主。

澳门新葡京备用网址 www.youfa8888.com  

针对热交换站的噪声源,澳门新葡京备用网址制定了一套完善的热交换站噪声治理方案。

 

1、隔声措施

 

(1)安装隔声房

 

把噪声源用隔声罩封闭起来,是降低噪声的有效措施。我们设计的隔声罩四周墙壁及顶部结构见隔声房设计图。外层为避免产生共振采用不同厚度的双层镀锌钢板,内夹隔声阻尼层采用约束阻尼层结构,采用C型钢龙骨做骨架,框架作支撑,内填充超细超高容重隔声吸声玻璃棉,最内层用金属穿孔吸声板作?;の?。

 

为方便通风,隔声房一侧下部留有进风口。顶部留有出风口。

 

(2)隔声门

 

为方便进入隔声房内检修,采集数据等,隔声房侧面各安装一道钢质防火隔声门。

 

2、消声措施

 

消声器是一种既能允许气流通过,又能有效衰减噪声的装置。它主要用于控制和降低各类空气动力设备进、排气口辐射或沿管道传递的噪声。消声器按原理可分为阻性、抗性、复合式和变频消声器。阻性消声器具有良好的中高频消声性能,而抗性消声器具有良好的低频或低中频消声性能。

 

在隔声房的一侧墙上下部的进风口端及顶部出风口处设置消声器,以使噪声能在靠近声源处降低,防止通风噪声激发管道振动辐射噪声的干扰。

 

3、减振措施

 

水泵噪声治理时,要特别注意机组振动的减振处理、管路系统的减振处理,同时也要充分考虑机组的通风散热问题。

 

通过在机器与基础之间安装弹性支承隔离机械振动而达到抑制噪声和降低固体传声;对于热交换器内机器设备可在机座上安装减振器和减振垫(减振垫上放置减振器),减少机器振动向基础的传递量,使机器的振动得已有效的隔离,抑制噪声和降低固体传声。