联系我们

  •  0571-87756223/87756224
  •     点击这里给我发送消息
  •  0571-87756225
  •    管华刚:15957152571
  •    郑兴钊:13516828462
  • 文三西路333号金桂花园7-11幢
娱乐场所噪声控制  

 

卡拉OK噪声治理之治理措施


发布时间:2012-3-16 浏览次数:1576

1、实验方案
 
为了摸清房间的装修结构与隔声、隔振效果的关系,我们在某歌城进行了实验与实测。我们对三个房间进行了实测,这三个房间的装修情况分别如下:
 
A房间的顶棚结构为:50mm厚空气层+50mm厚苯板+ 约650mm厚空气层+50mm厚玻璃棉+100 mm厚岩棉+20mm厚抹灰,顶棚的骨架用橡胶减振垫减振。房间四壁墙是砖砌结构,墙面未做其他处理。
 
B房间的顶棚结构为:200mm厚玻璃棉+0.8mm厚铁板+五合板+400mm厚空气层+五合板+300mm厚玻璃棉+五合板。有三面墙是轻钢龙骨结构墙,墙面未做其他处理。
 
C房间的顶棚处理大致与2号房间相同,但多充填约150mm厚珍珠岩。四面墙做了吸声饰面处理:在10mm厚木板后面,充填了约100mm厚珍珠岩。建筑结构的水泥柱子也做了隔声包扎处理。
 
各房间的容积大体相当, 为4.5m * 6m * 4.5 m 。
 
由以上装修情况可知,A房间的顶棚采取了隔振措施,顶棚的面密度可达到43kg/m2,但墙未做处理;C房间做了较全面的处理,但结构未有隔振措施;B房间的装修情况,从隔声角度看最差,顶棚的面密度不足25kg/m2,轻钢结构的墙也容易引起共振等。
 
2、隔声、隔振效果的实测数据
 
我们在一层的三个房间里分别放上两台SS100、音频40kHz - 16kHz的音箱作为声源,为了防止音箱本身的振动干扰,音箱用橡胶隔振垫进行隔振。测试仪器用HE5931公害振动噪声计。到各房间对应的二楼进行测试。
 
部分实测数据记录如下:
 
A房间声源噪声为97-100dB时,对应楼上房间噪声为39 dB,振动级VLZ 实测值是61. 2 dB 。
 
A房间声源噪声为100-108 dB时,对应楼上噪声为42 dB;振动级VLZ 实测值是65. 1 dB。
 
B房间声源噪声为97-100 dB时,对应楼上噪声为43 dB;振动级VLZ 实测值是67. 8 dB。
 
C房间声源噪声为100-106 dB 时,对应楼上噪声为38 dB。
 
A房间未装修顶棚时,实测数据记录:声源噪声为97 -100 dB 时,对应楼上噪声为49. 5 dB。
 
经过对数据的整理,得到楼板隔声、隔振实测结果,如表2所示。表3为B 房间的噪声与振动级的实测结果。
 
表2 楼板隔声、隔振实测结果
 
测点位置                 噪声值( dB)                    振动(VLzdB)
A房间                           97-100                            
对应二楼                          39                                    61. 2
B房间                         100 -108                          
对应二楼                          42                                     65.1
C房间                          97-100                              
对应二楼                          43                                     67.8
B房间                         100 -108
对应二楼                          44                                    71. 8
C房间                         100-106
对应二楼                          37                                  无振感
 
表3  B房间的实测结果
 
测点位置                 噪声值( dB)                      振动(VLzdB)
B房间                         95-98
对应二楼                        41                                      64. 1
B房间                         97-100
对应二楼                        43                                      67. 8
B 房间                        100-108
对应二楼                        44                                      71. 8
 
 
3、实验结果的分析
 
从表2可以看出,顶棚的处理结果对隔声和隔振都有一定影响,A房间对应的楼上噪声是39dB,比B房间对应的楼上噪声降低4 dB,振动降低6. 6 dB, 从两个房间的顶棚装修情况看,A房间顶棚的面密度为43 kg/m2,B房间顶棚的面密度仅为22. 5 kg/m2,而A房间的四面墙为砖砌结构,避免了共振,B房间有三面墙是轻钢结构,有共振和振动传导,所有这些因素都影响隔声和隔振效果。遗憾的是A房间顶棚虽然有隔振措施,但与四壁墙的联接仍有一定刚性,如果采取隔振措施,则隔声和隔振的效果可能还会好些。
 
从测试结果看出,A房间装修顶棚前后,二楼房间噪声降低10. 5 dB。
 
另外,由表3 的B房间实测结果可以看出,当声源强度加大时,( 声源噪声由95-98 dB提高到100-108 dB),楼上噪声级由41 dB增加到44dB,增加3 dB。振动级由64. 1 dB增加到71. 8dB,增加7dB,有明显的振感。这足以说明低频高强度噪声是可以激发建筑结构的振动,产生固体传声并二次辐射噪声。
 
C房间装修采用了大量的珍珠岩填充,效果较好,缺点是所占用空间较大,费用较高。由于该房间的装修结构没有隔振措施,所以隔声效果还不十分理想。同样,A和B两个房间的墙壁和地面都没有作进一步处理,如果经过处理并有隔振措施,则隔声效果还可以提高。
 
 
一、结论
 
1高强度、低频率噪声可以激发建筑结构的振动,产生固体传声和辐射二次噪声,同时也使结构的隔声量降低。
 
2装修的顶棚、内墙板不能与建筑结构形成声桥,要用黏弹性材料隔振。顶棚要采用弹性吊钩悬吊,或采取其他隔振措施。顶棚的面密度应不低于25 kg/m2,在满足建筑结构承重能力的前提下,应尽量增加顶棚的面密度,还要留有一定的空腔并充填吸声材料,形成声阻相间的复合隔声结构,以提高隔声量。
 
3音箱和管道安装也应采取隔振措施。
 
4本实验研究的结果,可为提高房间隔声、隔振措施提供参考,为卡拉OK 歌厅装修设计提供一定依据。
 
总之,对于隔声要求高的场合要采取严格的技术措施,各装修结构都应作好隔振处理。