联系我们

  •  0571-87756223/87756224
  •     点击这里给我发送消息
  •  0571-87756225
  •    管华刚:15957152571
  •    郑兴钊:13516828462
  • 文三西路333号金桂花园7-11幢
民用建筑噪声治理  

 

换流站噪声治理


发布时间:2012-3-16 浏览次数:1720

换流站噪声源分析
 
换流站是高压直流输电的一种特殊方式,将高压直流输电的整流站和逆变站合并在一个换流站内,在同一处完成将 换流站交流变直流,再由直流变交流的换流过程,换流站的建立有利于管理和调度。然而换流站在运行过程当中各种设备产生的噪声对周边居民产生一定影响。
 
相对于交流变电站,高压直流换流站的噪音源更多,声功率级更大。它的噪声来源主要有一下几个方面:
 
1、 换流变压器噪声
 
换流变压器的噪声有:铁芯硅钢片的磁滞伸缩振动噪声;线圈导线或线圈间电磁力产生的噪声;换流变压器冷却风扇等产生的噪声。主要噪声是电磁噪声,由于其特殊的结构,电磁噪声基频一般为100 Hz,低频噪声因波长较长,有很强的绕射和透射能力,在空气中随距离衰减较慢,对周围环境影响较大。
 
2、平波电抗器和滤波电抗器是换流站中产生噪声较大的设备。交、直流滤波器场中的电抗器一般采用干式空芯电抗器;工程中平波电抗器以往采用油浸式较多,其线圈振动产生的噪声是电抗器的主要噪声。

   平波电抗器的噪声频谱特征为宽频噪声,其中低频噪声成分稍强,而高频成分稍弱。两侧的防火墙阻挡了设备后部的高频噪声辐射,因此设备向外部的噪声辐射表现为以中低频为主的噪声频谱。

3、电容器是由于电场的作用,内部元件产生振动而产生的噪声。
 
随着高电压大容量直流输电工程的不断增加,换流站噪声对周边环境的影响不断显现出来,对换流站噪声的治理,是刻不容缓的。
 
根据其噪声特性,要控制它的噪声必须从以下两方面做起:
 
1、在声源处抑制噪声,使噪音源发出的噪声降到可以接受的水平
 
2、控制传播途径,通过隔声、吸声、消声、阻尼减振等措施,增加噪声在传播途径中的能量损失。