联系我们

  •  0571-87756223/87756224
  •     点击这里给我发送消息
  •  0571-87756225
  •    管华刚:15957152571
  •    郑兴钊:13516828462
  • 文三西路333号金桂花园7-11幢
民用建筑噪声治理  

 

城区变电站噪声治理


发布时间:2012-3-15 浏览次数:1591

变电站作为输变电的主要设施,是电网不可分割的一部分。大型城市变电站的电压等级一般有10、35、110、220、500 kV几种。由于110、220、500 kV等级变电站一般主要分布在远离城市中心区的区域,故噪声对外环境的影响几乎没有。而10、35 kV等级变电站主要分布在城市中心区,变电站选址困难,有些变电站为八十、九十年代所建,从设备选择、布置方式等方面对外环境噪声的影响问题关注不够,造成有的变电站与居民住宅的距离过小,使变电站噪声对居民的影响突出。
 
 
一、变电站类型
 
 
10 kV
 
一般为居民区供电多为箱式站,其型式有户外、全户内两种,户外型站多因座落位置距居民住宅较近而对居民造成影响;全户内站主要因位于住宅楼地下或地上一楼而对居民造成影响。
 
 
35 kV
 
 
该电压等级变电站分为全户内和半户外两种。全户内站所有设备均布置于室内,半户外站变压器布置于室外,其余设备布置于室内。该类型变电站噪声除电磁性噪声外,还有机械性噪声。
 
 
噪声治理方法
 
 
10 kV站治理方法
 
 
10 kV箱式站噪声治理方法:内部采用吸声板材或粘贴吸声材料;通风口采用消声百叶窗;当外部条件具备时可安装隔声屏障。
 
 
10 kV全户内站噪声治理方法:内墙采用吸声板材或粘贴吸声材料;顶部加装隔声、吸声顶棚;门窗选用隔声和吸声产品;通风口采用消声百叶窗;应选择低噪声风机并加装消音器。
 
 
治理效果
 
 
10 kV箱式站噪声昼间从治理前55分贝降到42分贝;夜间从治理前49分贝降到40分贝,均达到了国家《工业企业厂界环境噪声排放标准》Ⅰ类区域昼间55分贝、夜间45分贝的标准。10 kV全户内站治理后,居民室内从39分贝降低31分贝。
 
 
 
35 kV站治理方法
 
 
35 kV全户内站噪声治理方法:内墙采用吸声板材或粘贴吸声材料;门窗选用隔声和吸声产品。通风口采用消声百叶窗;半户外站在变压器与敏感目标间安装隔声屏或对变压器敞开部分进行封闭,阻止变压器噪声对外环境的影响。
 
 
治理效果
 
 
全户内站主变室内噪声降低了6- 10分贝,主变室外噪声降低了3.5 – 5.9分贝。风机室内噪声降低了10 - 16分贝,风机室外降低了2.8 – 10.1分贝。居民楼附近站界敏感点环境噪声48分贝,符合GB12348 - 2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中Ⅱ类夜间标准要求。