工业企业噪声治理  

 

粉碎机房噪声治理


发布时间:2012-3-15 浏览次数:1551

一、引言
 
 
工厂粉碎机房内的主要噪声源为粉碎机,机房相对较小,设备安置较集中,噪声级较高,机房外噪声级高达90—95dB,对周围环境影响较大。粉碎机房的噪声治理,是将粉碎机房改造成隔声的房间,类似于全封闭隔声罩结构,同时结合机房内吸声和通风道的消声措施,可望达到机房外噪声降低30 dB,以上厂界噪声级低于60 dB的目的。
 
 
二、隔声原理
 
 
粉碎机房噪声治理主要以厂房隔声处理为主,相当于全封闭隔声罩。隔声罩的平均隔声量取决各个隔声构件(如墙、门、窗等)的隔声量。
 
 
三、粉碎机房噪声治理方法
 
 
按GB12348-90《以工业企业厂界噪声标准》要求,执行Ⅱ类厂界噪声标准,因此,粉碎机房噪声治理的降噪量应为30~35dB。
 
 
粉碎机房的噪声治理方法般采用门和窗的隔声处理和通风进的消声处理。若机房内不采取吸声措施,则对隔声门、窗的隔声量及消声通风道的消声量要求相当高,才能保证降噪量符合要求,因此一般对机房内均进行吸声处理。
 
 
1、门的隔声
 
 
粉碎机房的门应采用多层复合结构的轻型隔声门,门上安装双层玻璃隔声窗,用于观察和采光。组合门的设计,平均隔声量为38 dB。
 
 
2、窗的隔声
 
 
粉碎机房因采光需要一般开有较大面积的窗。应使用厚玻璃作成双层玻璃隔声窗,两块玻璃有一定的夹角,双层厚玻璃隔声窗的设计平均隔声量为41 dB。
 
 
3、通风道的消声
 
 
由于粉碎机房的通风要求应设通风道,可采用矩形弯管片式阻性消声通道,消声通进的设计消声量为30 dB。粉碎机房一般采用风管输送粉碎料,只设进风通道。无输送风机的粉碎机房采用风机通风应加装风机出口消声器,消声器的设计消声长为17 dB。
 
 
4、机房内吸声处理
 
 
机房内的顶棚和1.25m以上的墙面可铺设吸声材料,达到吸声减噪的目的。吸声处理的设计平均吸声系数一般为0.5~0.6。粉碎机房采取了上述的治理措施后,降噪量一般可达到30 dB以上,基本可使厂界噪声低于60 dB。
 
 
四、结论
 
粉碎机房噪声治理应采取门和窗的隔声处理、通风管的消声处理和机房内吸声处理的方法,降噪量可超过30 dB,使厂界噪声低于60 dB,符合GB12348-90的要求。