民用建筑噪声治理  

 

空调机组噪声治理,空调噪声治理


发布时间:2012-3-14 浏览次数:1550

 
空调噪声源主要表现在以下几个方面:

    1、一般情况下空调室外机机组在最初安装时没有考虑减震阻尼处理,当机组设备作业时在产生空气传声的同时,也会通过与之相连的所有钢性构件形成结构传声,此时各个硬性构件成为结构传声的固体声桥。
 
    2、各管道及配件与设备主体结构框架均为硬性连接无减震阻尼处理会与之产生结构共振。
 
    3、如果存在并列安装情况,各同型号机组设备没有相应的隔音罩或者隔音夹板安装处理,相对狭长空间机组同时运转形成同频共振的同时形成空气传声与结构传声共存的混响噪音,致使在该空间听到声强进步增强的混响噪音。
 
    4、室外机后方一般为水泥光洁面墙体,而光洁内壁外饰面在很大程度上对于噪音源发出的入射声波大部分反射,造成反射声波与入射声波的再次叠加致使声能量增加的混响噪音的形成。
 
    5、风机系统本体噪音主要包括风扇旋转噪音、线圈形成的电磁噪音、气流运动形成的气旋涡流噪音等。
 
    6、制冷剂在冷凝器与冷凝管工作状态下冷凝剂循环过程中脉动激发硬件结构形成的噪音。

    7、声波在室外机金属外机壳腔内壁入射过程中大部分被反射回来的声波,往复反射过程当中与噪音源发出原声波叠加后形成的混响噪声。
 
    8、各管道管线承重固定支撑点(角钢支架)均与平台主体结构硬性连接,是不可避免的结构传声的有效的负面声桥。
 

    9、整个大环境范围下的周边本体噪音在一定程度上也起到了推波助澜的负面复合噪音的一部分,如其它近距离机组设备运转杂音马路车辆行驶杂音等。

 
1、墙面及吊顶做吸声处理;
 
2、机房门窗使用隔声门窗;
 
3、空调主机及水泵等脚座安装阻尼弹簧减振器;
 
4、机房内管路进行悬空处理,安装阻尼弹簧吊架减振器;
 
5、进出水管安装单球式双球橡胶软接头;
 
6、管道内水流及磨擦噪声如较大时,需用隔声毯等隔声材料对管道进行隔声处理。