联系我们

  •  0571-87756223/87756224
  •     点击这里给我发送消息
  •  0571-87756225
  •    管华刚:15957152571
  •    郑兴钊:13516828462
  • 文三西路333号金桂花园7-11幢
民用建筑噪声治理  

 

变压器噪声治理,变压器噪音治理


发布时间:2012-3-14 浏览次数:2109

 
变压器噪声源分析
 
变压器的噪声和排风风扇的噪声构成变电站变压器房的主要噪声。其中,变压器的噪声以低频噪声为主,而排风风扇的噪声以中、高频噪声为主。变压器的噪声又来源于变压器本体和冷却系统两部分。
 
变压器本体的噪声是由2倍电源频率为基频的噪声和频率为基频整数倍的低频噪声所构成的。变压器铁心噪声的频谱范围在100~500Hz。
 
变压器降噪工程一般难度较大,其难点是实施此类降噪工程时,不能影响变压器的正常工作和保养。在实施此类工程时,杭州静之源噪声控制技术有限公司以相关专利技术为依托,单纯或综合采取了隔振、隔声、消声、吸声等措施。有效的降低了变压器噪声。
 
 
变压器噪声治理可分为户外型和室内型变压器治理两类。不同于其他公司的治理方案,杭州静之源专门设计制造了各种规格的承重钢架,非线性 低频减振系统(以申请发明专利),治理工程不影响业主房内结构和装修。
 
1、将平时供运行检修人员通行的门改为特别制作的防火隔声门,将不需开口的窗户全部封闭。
 
2、将原来消防排风散热排风通道出口安装通风消声器。
 
3、机房室内的墙壁、吊顶全部做吸声处理。
 
4、变压器及附属设备基础安装减振台架,有悬挂的部分安装弹性减振吊架。
 
5、单台或小型的变压器设备可考虑安装隔声罩或隔声间的治理措施。
 
特别注意: 变电设备的噪声具有明显的频谱特征,在进行澳门新葡京备用网址设计时,要充分考虑声源不同的频谱特性,做较为针对性的降噪设计,从而降低工程成本。
 
通过上述方法治理后确保业主在房间内基本上听不到变压器运行时通过振动传递的“嗡嗡”声响。