民用建筑噪声治理  

 

电梯噪声治理,电梯噪音治理


发布时间:2012-3-14 浏览次数:2387

 
电梯噪声源分析
 
电梯噪声主要表现为低中频振动,电梯噪声的传播方式是以振动型式为主,是通过固体传递的??蒲а芯勘砻鞯缣菰肷⒊龅牡推翟肷嵫现厮鸷θ嗣堑哪谠?。
 
电梯噪声主要由以下三方面声源产生:
 
首先,主机房内曳引机驱动运转、轿厢及配重运行引起的低频振动声能量沿结构主承重墙传播,引起墙体楼板扰动产生共振;
 
其次,曳引设备摩擦促使电梯轿厢上下运行,曳引轮与曳引绳间在电梯高速运行过程中产生摩擦声,有时也由钢丝绳传递到轿厢,进而传递到导轨,传递到相邻墙体,影响到住户;
 
再者,曳引设备和导轨上下运行时导靴(导轮)与导轨间的摩擦、各旋转部件与曳引绳间摩擦、轿厢高速运行产生的空气流动等噪声污染,都将传递到导轨,传递到相邻墙体,影响到住户。
 
 
电梯噪音污染不同于一般的噪声状况,属于低频噪音污染,伴随轻微振动污染。主要传播途径为固体传声,而一般的噪声是空气作为传声媒质。钢筋混凝土板属于高密度的物质,低频声在里传播,速度快、衰减低,针对上述的特征,采取以下治理措施。
 
1、原有的电梯主机,配电柜的基础与大楼钢筋混凝土刚性连接,成为电梯噪声主要传播“声桥”。原基础改造为复合宽频K值(颈度系数)减振降噪基础,以隔断低频噪声的传播途径。
 
2、配电柜电磁辐射噪声也是强污染源之一,对配电柜基础采用最低激发频率为1HZ的复合基??;所进出电线作软接触处理,断开大楼与楼板刚性连接而形成“声桥”,从根源处断绝电磁低频噪声。
 
3、如有轿厢及对重块主导轨磨擦传递至井道结构引起的噪声问题,使用电梯导轨减振降噪装置,降低这类井道结构性传声。
 
针对电梯振动噪声的低频共振传播原理,杭州静之源采用隔声、吸声和减震等综合处理方法,并设计了非线性低频减振系统(已申请发明专利),研发了目前国内先进的电梯
噪声解决方案。广泛适合各类电梯减振降噪。
 
 
电梯噪声治理效果
 
治理前按照NR-35曲线,治理后达到NR-30曲线。