民用建筑噪声治理  

 

杭州市三医院冷却塔、热泵机组噪声治理


  • 案例名称:杭州市三医院冷却塔、热泵机组噪声治理
  • 案例编号:2012-2
  • 出品单位:杭州静之源噪声控制技术有限公司
  • 浏览次数:1573

产品详细介绍:

一、市三医院现场噪声分析

 我公司技术人员到市三医院现场勘测,冷却塔开启时,设备一米处的噪声是79.1dB(A),热泵开启时,设备一米处的噪声为80.8 dB(A),根据现场测量,当冷却塔主机、冷却塔循环泵、热泵机组全部关闭时,住院部14楼噪声值在39.9-42.8,明显高于15楼(电梯机房除外),分析原因主要是14楼的住院病人多,产生较多的噪杂声,比如洗刷、咳嗽、空调等。

二、?;ざ韵?/FONT>

   本次治理项目的?;ざ韵笪鹤≡翰?4楼与15楼。

三、设计依据

   1.有关设备的参数;
   2.《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008);
   3.现场勘查数据;
   4.我公司对同类噪声治理的经验。

四、噪声治理目标

   经过我公司对热泵机组进行改造后,当设备正常运行时,14楼病房内的夜间噪声值不高于40 dB(A),15楼走廊处的噪声值不高于40 dB(A),电梯机房走廊处除外。冷却塔开启时,排除非本项目噪声影响,设备对应区域的居民楼室内达到二类区域噪声标准。

 

冷却塔噪声治理