一、项目概述

 

杭州市西湖区基米海鲜店位于古墩路与星艺街交叉口,为了提高服务质量,让客户有一个很好的用餐环境,基米海鲜店安装了大量的空调机。由于空调机运行时产生的噪声污染,影响了周边居民的正常生活。为了解决设空调机运行时的噪声问题,基米海鲜店特委托杭州静之源噪声控制技术有限公司设计一套经济、有效、节能的噪声治理方案。

 

二、?;ざ韵?/FONT>

 

本次治理项目的?;ざ韵笪罕鞠钅课鞑嗉澳喜嗑用竦纳肪?。

 

三、设计依据

 

1.有关空调室外机组的设备参数和文件;
2.《社会生活环境噪声排放标准》(GB 22337-2008);
3.我公司对同类噪声治理的经验。

 

四、执行标准和治理目标

 

1、执行标准

 

根据《社会生活环境噪声排放标准》(GB 22337-2008)的有关规定,居民窗外一米噪声值按下表昼间标准进行治理。如下表(表1):

 

表1:敏感点处噪声标准

标准
适用区类
标准值(Leq/dB)
昼间
夜间
GB22337-2008
1
55
45
 
 
2、本项目治理的目标
 

排除背景噪声以及非本项目(如交通噪声等)因素,基米海鲜火锅店墙外的空调室外机组噪声辐射到居民楼外1米处时的环境噪声达到《社会生活环境噪声排放标准》(GB 22337-2008)的有关1类区的规定制值。
 
经过我司的噪声处理技术治理后,现场噪声降低,达到相关标准规范。